Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb de clim
biloute
1201  
     
 Membre averti

  Posté : 24-08-2012 08:28

bonjour,

moi je vous propose une dernière manip qui est du niveau de l'utilisateur;

passez en mode chaud et écouter si votre v4v travaille, et si votre pac parvient à chauffer.

ce n'est pas niveau utilisateur (et hors la loi) mais vu que vous le faite quand même:
si votre mano est posé, faites gaffe que ce soit bien le mano HP

arrêter ensuite votre mode chauffage; laissser en mode ventilo pour ramener l'unité intérieure à T° ambiante et regarder votre pression; elles devraient correspondre.
si elle est effectivemment de 10 bar, ce qui correspond à 10° , vous avez certainement un manque de FF et donc vous êtes obligé d'appeller un frigoriste pour récupérer le FF en le pesant pour confirmer le manque.
s'il y a manque , une recherche de la ou les fuites est nécessaire suivi d'une réparation tirage au vide et remplissage dans les règles de l'art.
à+




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5269&forum=113