pb de clim
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 22-08-2012 11:23

Bonjour. Il se peut que la vanne 4v bipasse en peu en mode froid ce pourquoi le fonctionnement chaud fonctionnerait pas trop mal,, une prise de température aspiration refoulement d'air sur l'UI au bout de 10 à 15 mn de fonctionnement serait bien aussi, et si tu as plus de 50°c en soufflage en mode chaud c'est déjà bon signe pour le remplissage de gaz et je reviendrai donc sur l'histoire de la v4v . Sinon comme le dit biloute il va falloir certainement faire appel à un pro.

Pat