Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
problème de détente clim
legentleman 141
Posté : 20-08-2012 01:51
Bonjour Rafik,a quelle Temperature est ta tuyauterie d'aspiration?
que se soit en mode froid ou en mode chaud la T d'aspiration est la meme, ce qui change c'est le sens du refoulement.
si l'electrovanne ne s'ouvrait pas ton compresseur ne demarrerait meme pas.
peux tu nous donner :
la BP
la HP
T * aspi
T sortie cond
T sortie evap