Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme clim
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 19-08-2012 03:44

Bonne nuit. Sur de l'Hitachi qui est de qualité supérieur, je pense qu'il doit y avoir un capteur une sonde ou autre servant pour des codes défaut par leds ou commande à fils ou encore commande à distance. Et comme je le disait auparavant, on ne remet pas du gaz au petit bonheur la chance. Si on à un doute sur une éventuelle fuites de gaz, On récupère le gaz, le pèse, si il y a un manque par rapport à la plaque signalétique de l'UE on effectue donc une recherche de fuite test azote 38/40 bars, souvent se sont les dudgeons mals serrés ou mals fait, mais il se peut que se soit autre chose, fuite dans le condenseur?. Une fois réparé, tirage au vide, et remplissage gaz au poids par rapport aux données constructeur donc la plaque signalétique de l'UE. A partir de là, la température de soufflage est d'environ 12°c de delta T°c entre la reprise et le soufflage il peut y avoir plus, cela peut varier en fonction des constructeurs et bien sur de la puissance de la machine.

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5248&forum=113