Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut lg mps variable inverter r22
Mike57500
150  
   

  Posté : 11-08-2012 10:00

Salut

Ton 1er problème c'est une installation neuve ?

J'ai eu le même soucis que toi, en installant un Multi V III dans hotel ***. Une fois la pose des gainables terminé, mise en route et essais. Une des gainables avais des difficultés a soufflé sachant que la télécommande était sur grande soufflerie.
Il s'avère que les gaines de repris et de soufflage était trop long donc une trop grande PDC se qui génère un débit quasi nul. La chambre descend en T° mais tu ne sent pas le flux d'air souffler.

Résultat des cours démontages du gainable, heureusement que l'on a laisse une boucle de liaison frigo on a pu le déplacer.

Voila

Une autre chose, vérifie si ce gainable est étanche au niveau des plénomes et des raccordement des gaines.

Mais c'est vrai que la vitesse du flux d'air soufflet et limite a la sortie des gainables, même en grande vitesse.

Mike




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5218&forum=113