Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut lg mps variable inverter r22
Ikta
2  


  Posté : 11-08-2012 01:07

J'ai un souci sur un multi gainable de chez lg, son numero de serie est 807KAKN0005, son modele est L8UH1008FA2.

J'ai 2 problèmes, le 1er est sur un gainable, la vitesse de ventillation est tres faible alors que la telecommande est sur high (maxi), ce que j'ai fait, dans un premier j'ai pensé que c'était du a la telecomande et ce n est pas le cas, puis le condensateur du ventillo c est pas le cas aussi, puis la carte electronique verifié par un "specialiste" apparement elle est bonne, conclusion j'ai commandé un moteur, en attente.
y a t il une personne qui a eu le meme probleme que moi?

Mon 2 souci, c est donc un multi gainable de chez lg, il y a un répartiteur qui alimente 3 gainable, 2 qui fonctionnent tres bien temperature de soufflage 14 degrés et la 3 eme elle brasse de l'air, mes tuyaux aspiration et ligne liquide chaud, j ai controlé sa sortie aussi de tube sur le repartiteur chaud alors que les 2 autres sont froides. j ai pas pu acceder au cablage du repartiteur car la trappe de visite est mal placé, apparement d apres le client ça a toujours bien marché, donc je me dis qu il y a un clapet qui ne fonctionne pas, qu est ce que vous en pensez? merci a tous ceux qui auront la patience de me lire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5218&forum=113