probleme code erreur 1501 PURY P 250 YEMA
doug
464  
    
 Membre averti

  Posté : 02-08-2012 12:49

Slt à tous,
35 bars je ne trouve pas ça excessif certes c'est du R407C qui circule mais c'est un VRV les orgnes de sécurités sont plus résistant j'ai les déjà fait, manip validé par Mitsu. Donc déf 1501 c'est un défaut manque de réfrigérant il te faut le manuel de service, en 1er temps il faut que tu fasse fonctionner ton système à 100% froid en test run,1 commande en froid appui 2 fois sur test sur toutes ou une puis bascule les switchs SW3-1 puis SW3-2 attend la montée en palier de ton cp il doit plafonner à 79 HZ pour le 250 vérifi tes températures de batteries (sonde vapeur)environ 3°c si ton défaut est tjrs existant ton vrv ne restera pas longtemps à 79 hz ou peut etre qu'il les atteindra pas. Vérifi ta t°de ref qui pour 60 hz ne doit pas exceder 120° mais bon il te faut une doc pour comprendre ce que tu fais je te souhaite bon courage sans le MNET pas facile...