Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » VRV II Daikin. RSXY10KA7W1 R22 de 2001.


Posté : 25-07-2012 23:32 icone du post

Salut, E0 chaine de securité les symptomes peuvent être.

A tu les connecteur de bien cablé sur X8A-X11A et X1S - X2S sur ta platine principale.Si c'est bon controle le contact F2C sur X1S - X2S si celui ci est ouvert tu a peux -etre un compresseur en defaut si il est pas ouvert controle le contact de Q1M sur X8A et Q2M sur X9A si celui ci est ouvert c'est que tu a le surement un problème sur ton moteur condenseur en defaut.Sinon si tou ça est bon un problème sur ton refrégirant peux en etre la cause et si frigorifiquement tout est ok tu a des chance que ça soit ta carte A1P HS mais avant controle tout ca. Le defaut E0 est un des defaut les plus galére a trouver.Pour ce qui est du R410, tu a le VRVQ qui permet de retiré ton groupe de mettre un VRVQ au R410 tu garde si tu veux tes UI et le VRVQ est fait pour les ancienne installation que l'on veux garder sans modifier la tuyauterie et les UI.Maintenant si tu garde les UI tu dois rentré un code pour adapté ta platine des UI R22 au R410A, je conseille de changer les UI et UE mais la tuyauterie tu peux la garder.