re
justement si ton detendeur ne se ferme pas ou plutot n est pas ouvert convenablement,tu risque d avoir malgrés la bonne vitesse du ventilo un retour en liquide,vu que c est du scroll le cp ne comprime plus.mais ce qui m inquiette c est 2 chose en 1 les 9 bar en 2 tu me dit que le ventilo est a son maxi.hors avec t° ext il n a pas besoin d etre au maxi. tu devrais demabder les valeures ohmiques des sondes pour verrifier si tu en a pas une qui merde.jeter un coup d oeil sur le detendeur elctronique aussi.
coupe le jus pour reinitialiser la position du detendeur puis refait de la demande apres avoir verrifier les sondes.
9 bar en regime stabilisé c est un peu haut pour le mode chaud.
cordialement