  Posté : 14-07-2012 18:06

le remplacement de ta v4v n etait pas utile car sur cette unite la v4v bascule seulement en mode froid cad dire degivrage!! le froid n est pas autorise sur les duos tu aurai du l alimente avec un bout de fils pour voir si elle basculait ou pas