Help ! PAC inverter air/eau
zicman76
277  
   

  Posté : 14-07-2012 17:46

salut a tous donc sur cette machine il n y a pas de reservoir liquide mais une bouteille anti coup liquide apres v4v donne nous les t° entre evapo et sortie T° evap t° condensation avec la t° entree eau a ce moment car a 50° tu doit etre en sortie eau a environ 45° prend l intensite la tension a tu bien purger ton circuit sur l ui ta au demarrage il est normal que ta bp descendre puis remonte tranquillement pour avoir un sc de 1ou 2 sur inverter cela est normal mais il nous faut plus de details sur les t° merci