Help ! PAC inverter air/eau
inno1er
8  


  Posté : 13-07-2012 23:52

Bonsoir à tous !

Je viens de me présenter sur le forum et je viens vous présenter mon problême du moment. :)

Mise en service sur une PAC air/eau inverter (je ne sais pas si je peux citer la marque): dudgeons, chasse, étanchéité, tirage au vide et mise en route.

Température extérieure : 16°c
BP environ 9 bars
HP qui monte tranquillement jusqu'à environ 30 bars.
DeltaT évapo et condenseur correct.
Bref tout va bien. Enfin...
Bouteille liquide qui commence à givrer, BP qui monte (environ 11 bars) HP qui chute(environ 24 bars) bizarre on m'a pourtant appris que les pressions BP et HP se suivaient... :) Quasi plus de deltaT évapo ni condenseur. Le compresseur continue de tourner mais plus de monter en température.

Donc : soupcon de léger bypass V4V, je bascule, je tapote, rien n'y fait je procède donc à son remplacement ! je séche le circuit à l'azote, je retire au vide, je recharge (R410A) et là c'est pareil même symptome... c'est donc à ce moment, à ce fameux moment ou je me remémore le KOTZA et que ma mémoire s'embrouille que j'ai besoin de vous !

Merci d'avance pour vos éventuelles solutions.