Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne PAC Daikin sur plancher chauffant reversible
ideam
96  
  

  Posté : 11-07-2012 21:52

Compris Pat

Bon, j'en reviens, j'ai posé le flexible sur la bonne schrader BP... ( question //, pourquoi n'a t on pas la HP sur le départ des tubes comme les autres :paf ) j'ai récupéré 500g sur 4,3 kg. Impossible trouver une fuite, j'ai meme regardé dans un purgeur du circuit eau pour voir si le prob n'est pas dans l'échangeur, rien.
J'ai recharger 2,5 kg me disant que la fuite doit etre lente pour voir si cela fonctionne et confirmer la fuite lente qui expliquerait le fonctionnement cet hiver ( en fonction depuis 6 ans ). Et la cela fonctionne mais la BP descend à -1bar ( pas de coupure, bizarre ) et la HP à 45°C alors que la temp exter est de 17°C.

C'est un bouchon non ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5037&forum=113