Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

panne PAC Daikin sur plancher chauffant reversible
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-07-2012 19:57

salut ideam et bonne soiree a ts.
la coupure en bp intervient rapidement ou pas???
si tu coupe le jus et que tu le remet,entend tu le cliquetit du detendeur?
les -1bar tu les as eu surement sur la bp mais pas la hp. pour la hp tu as une valve schrader en haut et il faut enlever le paneau droit si non tu peu pas metre le mano dessus. as tu essayer le mode chaud???
comme d habitude un peu plus d info.meme si ta V4V ne bascule pas ton circuit ne chutera pas en bp . soit manque de charge ou bouchon qlq part.H4= pressostat bp.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5037&forum=113