mitsubishi heavy en panne
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-07-2012 19:08

salut imecom et bonne soiree a ts.
sur les mono ou multi split ,en effet les 2 valve schrader ne representent pas la hp/bp , mais la BP et une pression intermediare " melange de liquide et de gaz) du fait que le(s) detendeure(s) se trouve(ent) sur l ue. donc il a raison lorsqu il dit que ce n est pas la hp,mais il a tord lorsqu il dit que c est normale que les 2 pressions soient identiques. sur la bp tu aurs par exemple 7 bar mais sur la ligne liquide apres detendeur ( donc melage liquide vapeur) tu auras facilement un delta de 4BAR donc tu devra lire une pression de 10-11 bar est plus.
avec 5,5 bar en bp je supose que c est du 410A non???? si oui tu as une bp basse
mais ce qui me chiffonne c est la coupure en hp car cela veux dire que ton circuit monte a plus de 41 bar , avec une bp aussi basse je dirais que tu as un probleme sur ton detendeur ou un bouchon sur la tuyauterie,qui fini par remplire le condenseur de liquide et couper en hp.mais bon confirme tu que la hp monte tres haut ????
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"