Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Bi split Panasonic une unite marche l'autre non...
Pascal47
39  
  

  Posté : 20-06-2012 22:11

Bonsoir,
Voila donc encore un bel exemple de clim non suivie par un professionnel.
Resserage des dudgeons de l'UE. Je suppose donc que ceux des UI sont corrects ???
Pour le tarif, c'est plus qu'interressant. Mais combien de temps est resté le technicien ? Parce que detection de fuite + recup + azote + tirage au vide (mini 1h00) + recharge , le tout à 119ttc
Je me pose des questions. TVA à 7% possible, mais pour moi ce type d'intervention à été sous évaluée.
Tant mieux pour le porte monnaie du client, mais un conseil, même si votre unité ne contient pas plus de 2 kilos de fluide, faites là contrôler annuellement.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4923&forum=113