[Résolu] - Bi split Panasonic une unite marche l'autre non...
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 17-06-2012 20:48

Bonsoir. Donc apparement, tu as bien deux circuits avec deux compresseur, un avec 1.160 kg de R410A, et un autre de puissance inferieur avec 0.840 kg de R410A. De se fait il suffit de mettre en route la clim qui fonctionne en route, et ainsi en mettant la main et au bout d'une dizaine de minutes voir si le gros tube d'un des circuit est assez frais voir très frais en mode froid, si ce n'est pas le cas sur l'autre circuit il est fort probable que le dit circuit est vide, donc fuites, et un conseil ne pas le remettre en route il y a un risque de casse du compresseur, si ce n'est déja fait, pièce maitresse d'une installation frigo et la plus chere. Dans ce cas faire appelle à une ste habilité, le prix varie en fonction des régions, en région parisienne il faut compter entre 400 et 500€ pour une recherche de fuite et remise en service. Par contre pour l'ecriture grec cet aparreil à due ètre vendue sur internet et pour trouver les pièces détachées, bonjour la galère.