Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Daikin RQ 125 au R410a
PL 2320
Membre averti
Posté : 30-05-2012 19:03
Bonjour. En effet c'est la carte, il y a 3 relais qui enclenchent successivement les ventilos, l'installation demarre les pressions sont ok, puis d'un seul coup la hp monte car la vitesse de de regulation d'un des relais ne s'enclenche pas et pas le temps de passer à la vitesse superieur. Attention quand on remet la nouvelle carte il y a un plog à prendre de l'ancienne carte et remettre sur la nouvelle.