Daikin RQ 125 au R410a
mamar93
86  
  

  Posté : 29-05-2012 22:56

salut mars
j ai eu le meme problem , coupure en sur intensité et en fait le problem c est la carte elec qui control la vitesse de tes ventillo . Sur la carte elec tu as 3 relais , petit vitesse moyenne et grande .
J avais remarqué que l ors du demarage les ventillo tourne en petite vitesse ensuite en grande et la le retrogradage en moyenne ne se fait fait le relais qui commande la vitesse moyenne reste bloqué on l entend cliclé mais rien . Daikin dis de changé la carte