Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin RQ 125 au R410a
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 29-05-2012 22:21

C'est etrange que tu a un ventillo qui tourne est que d'un coup celui ci coupe sans raison ça devrai pas.Tu a de forte chance que ta carte soit HS mais possible que c'est une sonde qui dérive et qui te fout la merde su ton groupe.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4829&forum=113