Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Daikin RQ 125 au R410a
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 29-05-2012 20:08

Bonsoir, je vous explique un dépannage sur cette clim et vous me donnez vos avis car je suis pas d'accord sur la forme mais d'accord sur le résultat à savoir carte HS sur l'unité exterieure.

à mon arrivée clim en défaut et interrogation télécommande code défaut E3 " surcharge groupe extérieur.

j'acquitte le défaut, pose mes manos et ma pince ampèremetrique.

Au demarrage clim qui aspire à -5°C/-8°C, la charge est bonne car je l'ai faite juste avant , grosse fuite réparée

La HP est à +40°C/+43°c et le compresseur tire 7.5 A, pour 14/15 A plaqué.

La ventil condenseur démarre sur les 2 ventilos en grande vitesse , puis 10 sec ( environ) après le compresseur.

Tous va bien puis après environ 2/3 minutes la ventil condenseur se coupe quand j'arrive à -8°c à l'aspi.

Le tube aspi givre jusqu'au compresseur mais c'est pas méchant , le givre s'arrète au niveau de l'emboiture de tube sur la cloche.

Le compresseur tourne toujours intensité toujours correcte, la Hp monte et coupe à +63/+65°C le compresseur.

Je verifie ma ligne de secu et c'est bien le pressostat HP sécu qui coupe.

J'essai l'initialisation du détendeur dans le doute d'un blocage et je l'entend bien faire son travail de mise en position.

Pendant le fonctionnment court certe , la ventil sur l'unité intérieure est à +4/+6°C donc ok pour le passage de fluide , surtout qu'à la coupure en secu ça remonte bien en pression sur la BP donc pour moi la V4V est ok.

Voici le shéma elec et les mesures faites sur les moteurs condenseurs:



Apparemment c'est un soucis régulier chez Daikin mais je reste perplexe

Q'en pensez vous?

Merci





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4829&forum=113