Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

bp faible rp 200 daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 08-06-2012 20:30

Tu a peut-être une merde sur ton installation.Vue que tu a tout changer, le problème dois venir de ta tuyauterie.Tu a peut-être un bouchon sur ton filtre.Mais bon c'est vrai que un bouchon tu aurai une BP super basse.L'autre jour sur un VRV j'avais des refoulement a 130°C en 410.La BP et HP etait correct, avec une collègue on a demonté les filtres on les a changer et sur les ancien filtre on a vue qu'il etait obturé.Sur ton groupe ton filtre est a coté de la vanne frigo sur le schéma c'est B3, la référence pièce est "070539J".Essaye de le changer et l'ancien tu l'ouvre, c'est un filtre qui ce bouche super vite lorsque les brassure son réalisé sans azote.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4809&forum=113