bp faible rp 200 daikin
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 08-06-2012 19:39

Dans l'ensemble celà a l'air correct, la temperature de refoulement 75°C me parait legerement eleve pour du R407C qui s'avoisine a 70°C.La 75°C tu approche d'un nrefoulement sur du R410A.Circtui bien tiré au vide, la charge a etait effectué avec du gaz neuf ? si tout est bon il reste que le detendeur si tu n'a pas de bouchon ni rien.Mais vue ta BP un bouchon tu l'aurai vue, peut-être que ton détendeur reste ouvert a une position intermediaire.Tu peux me dire si sur ta machine si c'est du 5 fils ou 6 fils ton détendeur ? Sur la gamme Skyair split j'ai moins de pratique que sur le VRV.