salut a tous j a un probleme avec un rp 200b8w1 la hotline daikin ne comprend pas j ai une bp faible 3.6 bars delta t° evapo 10° t°entree 22 soufflage 12 hp 16 bars alors que t° entre condenseur 30° et sortie 38° sous refroidissement 2° le tout au 407c la charge est bonne je viens de changer le detenteur car daikin l avais demande et toujours le meme probleme les sondes son correct mesure quelqu un aurait il plus d infos pour m aider merci cordialement