ballon thermodynamique
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-07-2012 23:28

salut et bonne soiree a ts
pour moi je continu a penser que ces bien le detendeur qui es a l origine du probleme.comme je le disait avant.ton detendeur est sensé maintenir la meme SC tt le long du fonctionnement du cp. hors d aprés tes relvés la SC est a 10 K au debut puis elle chute a 4K vers la fin de cycle. comment un detendeur peux maintenir la meme SC avec un air ambient de plus en plus frais????
bien en se fermant,n est ce pas mais vu que ton detendeur reste bloquer sur la meme position et bien la quantité de FF qui circule est tjr la meme. donc on a un debit FF qui lui est constant,mais avec une variable qui ramene sa fraise dans l equation c est l air qui lui et passer par exemple de 20° a 15°.a partir de la tu pourra facilement comprendre qu avec un debit de FF constant on aura jamais la meme SC avec de l air a 20° que a15°,donc pour cette raison que le detendeur se ferme au fure a mesur que l air est refroidis
dans ton cas avec une SC de 4 K en fin de cycle ton evap reagit comme si il etait subitement trop petit,ton cp est dans la limite de se prendre des coup de liquide,le debit masse ayant eté largement mis dans les choux par ce fotu detendeur,et bien le cp a du mal a se refroidir,l evap etant trop petit ne permet plus de capter les calories necessaire pour faire grimper la T° d eau dans le ballon,pour moi il aurais fallu remplacer uniquement le detendeur.
j espere que je ne t ai pas trop embrouiller,mais si y a qlq chose que tu n as pas compris,n hesite pas a revnir dessus.
cordialement