ballon thermodynamique
guitals 382
Membre averti
Posté : 14-06-2012 21:45
en gros ta bp ne bougeras pas sauf si vraiment tu le bride a mort( bp chute car le compresseur a un débit volumétrique fixe)
ou si le compresseur ne peut plus encaisser le surplus de gaz.
le fait d'augmenter la surchauffe augmente ta température de refoulement.
maintenant si tu as une surchauffe de 4K, ton compresseur est normalement refroidit pas le gaz.
pour bien faire il me faudrai toutes les valeurs( température evaporation condensation refoulement aspiration sous refoidissement et le dt evap condenseur)