bonsoir,
un technicien du fabricant est passé ce matin. il a trouvé que la BP était trop forte et la cloche du cp trop chaude.
La surchauffe à l'évaporateur était de 4K. Il a essayé de fermer le détendeur mais ce dernier ne réagissait pas. Il a conclut que la panne provenait de lui. Il m'a expliqué qu'il laissait passer trop de fluide, ce qui faisait monter la BP et surchauffer le cp. Il m'a expliqué que le fait de fermer le détendeur ferait chuter la BP. (C'est vrai? est ce que vous pouvez m'expliquer le principe?) mais pour moi c'est un peu bizarre car si on le ferme, la surchauffe va augmenter, hors 4K c'est peut etre un peu faible mais on va pas le faire monter à 10K... Et puis, quel lien avec la surchauffe du compresseur entrainant le klixonage? Le gars preconise le remplacement complet de l'equipement. Pouvez vous me donner votre avis? merci beaucoup. Christophe



Cet article provient de Le site des frigoristes