ballon thermodynamique
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-06-2012 09:54

salut et bonne journee a ts
les enroulements de ton cp sont bon d apres les mesures que tu a faite,cependant as tu mesuré l efficacité de leur isolement??? ton cp fini par couper en surchauffe (klicson) les artifice de demarrage ayant ete controlés et que tu n a rien trouvé de ce coté la,qu est ce qui fait surchauffé le cp???
ce qui me parait illogique dans le fonctionnement de ton ballon,c est ton detendeur .( d ailleur qu il type? cappillaire,ou autre?) .que ton cp demarre avec une bp de 2,1 bar avec une eau a 20° et que au fure a mesure que la T° d eau monte dans ton ballon,la bp monte aussi c est normal ( la T° dans le ballon qui monte inffluence ta hp qui elle meme influence ta bp) donc rien d anormal. par contre ce qui n est pas normale c est que ton detendeur fait ts l inverse de ce qu il est sensé faire.au depart tu as une SC de X au fure amesur de la prise en charge il devrais au moins continuer a maintenir cette SC.avec de l air embiant qui devient de plus en plus frais,il devrais se fermer pour pouvoir assurer la meme SC,hors que d aprés tes relevé celui ci a tendance a s ouvrire plus en fin de cycle et ce qui donne une SC de 4K,en gros ton evap recoit plus de liquide en fin de course que au debut :paf pour moi le loup se cache par la.un mauvais debit masse qui expliquerais le mauvais refroidissement du cp et ca surchauffe jusqu a coupure par le klikson.
ce pendant il faut nous dire quel type de detente tu as sur ton circuit? c est du cappillaire non?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4802&forum=113