Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
ballon thermodynamique
BA43 924
Membre averti
Posté : 10-06-2012 02:56
salut cc94
si ton relais de démarage reste collé ton condensateur de démarage (si c'est un électrochimique en plastic noir) a du exploser sa mise sous tention ne devant exéder 2à3 secondes le compresseur dans ce cas ne démarre plus du tout et klixone en moins d'une minute mesure la valeur ohmiques de tes enroulements: c/a= env 2xc/p ; a/p=c/p+c/a
bon courage