ballon thermodynamique
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 30-05-2012 09:10

Bonjour cc94,

Je dis ca, je dis rien.... mais ...

As-tu vérifié que le relais d'intensité correspond bien à la puissance du compresseur??
Peut-petre a-t-il été remplacé par un modèle plus puissant que nécessaire ( et donc, dans ce cas ... ne couperait pas l'alimentation de ton enroulement de démarrage)!

Que tu aies physiquement le temps de contrôler l'I de ton enroulement principal ... ok, mais que tu aies le temps de passer ton ampèremètre sur les deux enroulements ... non!! Ca va trop vite!
Comme l'indique son nom, l'enroulement de démarrage ... ne doit être alimenté qu'au lancement du compresseur, ca ne doit pas être en permanence.

-----------

Concernant ton stockage, tu as 1 ou 2 sondes?? Et à quel niveau de ton ballon est/sont elle(s)?
Les propriétés physique de l'eau font que la chaleur ... monte!
Or si tes sondes sont à des niveaux différents .... tu pourrais avoir une différence de lecture dûe à cette propriété!
Le haut de ton réservoir pourrais être à température ... alors que le bas, lui, pourrait être en demande!!

@+