ballon thermodynamique
cc94
32  
  

  Posté : 29-05-2012 21:40

Bonsoir, je suis repassé ce matin prendre des mesures :
- la sonde qui donne la T° d'eau est bien calibrée ( 1K de différence)
- par contre quand je suis arrivé le cp ne tournait pas alors que la régul était en demande, en amont du klixon il y avait 220V mais pas en aval, il était donc bien ouvert.
- le cp a fini par refroidir et je me suis rendu compte lorsque le cp a redémarré, qu'entre la borne C et A il y avait 220V et entre la borne C et P 220V.
Je trouve que c'est pas normal, le relais d'intensité ne décolle donc plus. d'ailleurs j'ai mesuré le courant absorbé et il est supérieur à ce que le fabricant donne. Ce qui me parait bizarre c'est que selon moi, si l'enroulement auxilliaire reste bien alimenté, le cp aurait du griller. non?