Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Question technique
lcalvet
36  
  

  Posté : 13-05-2012 11:06

Bonjour a tous,

Ayant un ajtech sur plancher,le mode pump down ne fonctionne correctement (secu bp) que si tu passe la PAC en mode ventilation et la tu pourras effectuer ton pump down et te rapprocher de 0 voir te rapprocher du -1 de ton mano.
Il ne faut pas oublier de fermer tes vanne car apres la procedure la machine t'indique une erreur et repasse la pression en positif (il me semble!!!!)


1 mode ventilation (boitier daikin sur echangeur int.)
2 appuie sur le bonton pumpdown de l'unite ext.
3 fermeture des vannes gaz et liquide avant le defaut.


j'espere que je n'ai rien oublier et j'espere t'avoir aide a vec ma petite experience.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4712&forum=113