Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Question technique
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 13-05-2012 09:45

salut psykodelire et bonne journee a ts
en final tu vuex fair quoi? un pumpdown,ou tu veux inversser le cycle de ta pac?
si c est pour le pupm down tu vas sur ton ue et si c est une daikin tu as un bouton sur la carte qui est prevue a cette effet,et c est bien noté dessus pump down .si c est du mitsu il faudra que tu precise quel mitsu,elec ou heavy???
si c est pour l inverssion du cycle de la pac pour passer en mode rafraichissement,il faut d abord etre sur que l installation de ton client a ete prevu pour,car si il a un planché qui n a pas ete prevu pour le rafraichissement il risque de devoir refaire une partie de sa dalle d ici peu.
cas deja rencontré chez un client dont le planché s est surelvé a cause du mode rafraichissement.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4712&forum=113