mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 20-04-2012 17:38

Citation : grim mais en marche la bp et la ht s'égalise
 

bonjour ,
même avec une vanne qui by-passe un peu , tu aurais une différence de pression entre la HP et la BP . Tu n'as pas la possibilité de fermer une vanne pour contrôler si ton compresseur pompe ??
bon courage



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4640&forum=113