la bp est bouillante a l'aspiration de ton compresseur, par conséquen ton compresseur est bouillat aussi. la température a ton refoulement est superrieure a 100°C.
As tu rajouté du gaz quand tu a vu que ta clim bepassée?
Si c le cas ton compresseur a subit des coup de liquide a chaque redémmarrage qu'il effectuer.
Controle ton tube d'aspiration si tu ne peu pas poser la main dessus et que sa température est la meme qu'au refoulement je te confirme que ta vanne bipasse. Sinon les chance sont grande pour que t clapets soient hs et ton compresseur tourne dans le vide. c tout ce que je peu te dire pour le moment avec les éléments que tu nous a donnés