Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Defaut E01Pac Airwell
Psykodelire
46  
  

  Posté : 17-02-2012 19:52

Bien le bonsoir.Je vien apporter ce que j ai fait cette semaine.Alors reglage des degivrage a 60min et misse en marche des ventilateurs a 150°c cad en fin de temperature de degivrage je sais pas si je m explique bien .ensuite recuperation du 407c 3.18kg (plaque signalitique 3.500gr)tien manque 300g.test a 25bar azote pas de fuite.Recharge 407c sous refroidissement 0 un peut trop mais bon j avai mis 3.5kg dans la pac.Surchauffe +6 apres avoir regler mon detenteur sachant que avant la recup j avais +2 donc detendeur mal regler.La pac chauffe beaucoup plus vite 4h dessu pas de defaut pour vu que ça dur



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4389&forum=113