Defaut E01Pac Airwell
fifi56
30  
  

  Posté : 10-02-2012 21:15

bonsoir, une baisse de tension , ne provoque pas ce défaut, mais il a plein de phénomene qu'il le peuvent

a tu verifier si il a du debit dans l'installe? (T entré/T sortie pac 6 a 8°c OK)

le degivrage se fais tous les combien de temps? (diminue la durée si il fais tous les 2h passe a 1h)

est ce que cela se produit lors de la releve environ 0° ou quand les temperature son negatif?