Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

multisplit daikin: 4mxs68bvmb9 default E6
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 08-02-2012 17:46

Bonjour. Déja eu un cas similaire avec Daikin, aprés avoir changé la carte inverter, c'etait en definitif le compresseur HS. En principe si je ne trompe pas, il faut en aynr prealablement couper le courant et debrancher le depart de la carte vers le comp, preparer son mutimètre sur volt en alternatif, mettre ph 1 et ph 2 en sotie de carte, remettre le courant noter la mesure, effectuer cette façon de faire sur ph2/ph3, et ph1/ph3, si la mesure est la mème lors des 5 à 10 s des prise de mesures= la carte est ok, si besoin est refaire l'opération plusieurs fois. Si carte ok je pense que c'est le comp HS. Maintenant à svoir pourquoi? Manque de gaz? deffectueux? Usé? Etc...

Pat



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4379&forum=113