multisplit daikin: 4mxs68bvmb9 default E6
imecom
233  
   

  Posté : 07-02-2012 22:20

salut,
le sav m'a laisse entendre que ca viendrait de la carte.
en fluidique,j'ai du gaz et il me semble autour de 10b et ca ne bouge pas,normal je pense vu que le compresseur tourne a pas le temps de se lancer.enroulement bons.
par contre tension au borne du compresseur debranche superieur a 100v(et le sav m'a dit qu'il fallait tourner autour de 30v)
donc a priori carte incrimine....