Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

multisplit daikin: 4mxs68bvmb9 default E6
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-02-2012 12:43

salut imecom et bonne journee a ts
non,y a rien qui dit que c est le cp.
tu dit que tu pense que les pahase doivent etre bonnes.les as tu testé ? sont elles equilibrées ? ensuite y as t ils continuité sur les 3 phase jusqu au cp ? quelle intensité absorbe ton cp ? as tu mesuré les valeures ohmique du cp ? et en finale,avec quelles pression ton cp redemarre t il?
ton probleme pourait etre d ordre electrique,d ou les mesure a faire. d ordre mecanique,et enfin d ordre fluidique.mecanique:debut de serrage cp.
electrique : cela depondra des reponses aux questions .
fluidique : sur certains model specialement les multi splits.le piquage d egalisation de pression a l arret a ete mal concu ( trop petit) a la fin de la tempo anti cour cycle le cp redemarre avec un hp elevée et coupe dans la foulé en surintensité moteur.la solution etant d asservire via un relais la V4V ainsi elle sera alimenté apres chaque arret du cp et l egalisation se fait convenablement.mais ce n est qu une epothese en attente des reponses.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4379&forum=113