Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

multisplit daikin: 4mxs68bvmb9 default E6
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-02-2012 23:09

re
donc c est normale que tu ne trouve pas de condensateur de demarrage
inverter= obligatoirement un cp triphasé.
donc il faudras que tu mesure les enroulement du cp.les phases si elles sont equilibré ou pas? l intensité du cp.
verrifier que tu na rien qui gene le refoulement,du genre vanne de service a moitier fermeé.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4379&forum=113