  Posté : 12-01-2013 12:04

Bonjour avez vous un filtre sur le reseau hydraulique si oui i est peut etre sale pourriez vous nous donner les temperature depart pac et retour pac que vous trouverez en appuyant sur le i et la valeur de la sonde exterieur que vous avez egalement dans ce menu votre installateur aurait du mettre votre pac en mode test et prendre l intensite voir si le cp prend bien tous sont regime. g deja eu un souci comme cela sur une atlantic la carte inverter ne voulait plus passer tous les paliers et donc perte de puissance. est ce que votre pac degivre souvent enfin plus que les annees precedente?



Cet article provient de Le site des frigoristes