re
sur un autre site,je suis intervenu pour faire une audite de l ensemble de l installation ( un hotel restaurant). le proprietaire a cédé aux sirenes des economie d energie,aux blabla et baratin du vendeur,hors,il se trouve a consommé plus qu avec sa chaudiere.donc il a l intention de passer par le tribunale.
parmis les malfacons:
ils lui ont installer un vrv 3tubes hors qu il n en a pas besoin . pas de locale info et pas de difference de T° notable entres les chambres nord et sud ce qui lui aurais permis en effet de faire plus d economie (si demande de chaud et froid a la fois).
certains gainables la reprise doit etre gainé hor ils l ont laisser en vrac dans le faux plafond.
le comble etant que toutes les chambres ont des gainables,qui soufflent en vrac dans un faux plafond en toile tendu et les gars n ont rien trouver de meiux que de mettre les bouches de reprises en hauteur :paf
les telecommandes mal placées tout cela conjugué donne un fonctionnement decevant pour le client.resultat pour que tel ou tel chambre puisse chauffé convenablement il faut mettre la consigne aux maximum attendre au moins une demis journée pour atteindre 23C° :paf .
hé oui la conjugaison du faux plafond en toile tendu et des bouches de reprises en hauteur font que l on a un probleme de difusion de l air et la stratification de celui ci.en gros lorsque je mesure la T° ambiente a 1,5m j ai 23°C et si je prend A 2m j ai 29 a 32 C°.
et je passe sur les ecoulement en parfaite contre pente pour certain c est casiment du je m enfoutisme,vite,vite que l on finisse... :paf .
les emplacement inadequats de certaines UI et UE...et j en passe.
qlq un du metier n aurais pas fait ces erreures la.
le client m a avouer qu il a pris cette boite car ils etait moins chere que nous,mais qu il le regrette.desormais nous assurerons la maintenance,et les eventuel refection des mal facon,ainsi que le reparamettrage de l ensemble pour optimiser le fonctionnement.
cordialement