PAC Atlantic Alféa S8
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 04-02-2012 09:34

salut hinano et bon week end a ts.
rassure toi,je ne te disait pas que tu ne fait pas confience a ton technicien.
je voulais dire que je me fie a son diagnostic pour basé mon raisonnement.
et puisqu il dit que la pac n a rien,cela supose que les pression HP/BP lui semblaient correcte,les echange sur l eau aussi,et d autre paramettre de fonctionnement sont correcte. ne connaissant pas les T° ext et sachant que le gars a mis l appoint elec,c est tt naturelement que la question du dimensionnement parraissait la plus plausible.
maintenant avec le suplement d info ,je dirais pas mieux que l ami airco,soit un probleme de debit d air causé par le ventilateur,soit un manque de fluide.
as tu la possibilité de lire quelques données sur la regule de ta pac? du type pressions HP/BP T° entrée/sortie d eau sur l echangeur...etc.cela nous permettras de mieux voire ou se situ le dysfonctionnement. dans la doc de ta pac tu doit surement avoir un chapitre didié
a la lecture de ces paramettres.
pour les pac chez les particuliers,les poseures sont tres rarement les depanneures,pour la simple raison que ce sont sauvant des electriciens,des chauffagistes,des plombiers,qui pour une bonne majorité d entre eux ne connaissent pas le B A BA sur un circuit frigo,malrgé l excellence dont ils jouissent dans leur domaines respectif.
depuis peu dans ma boite nous faisons aussi le residentiel ( particuliers) et nous voyons sur le terrin des erreures comme ce n est pas permis,le plus gros point noire etant le dimonsionnement et l implantation de l ensemble,cela represente tt de meme casiment 40% des appelles en depannage l hivers.des erreures du style inversions de tyauterie :paf .recement chez un particulier il appelle pour cause le deuxieme etage toute les K7 vibres et font trombler la baraque plus que d habitude ( deja quand je lis sur mon bon d intervention PLUS QUE D HABITUDE je me dit y a un souci qui date pas de cette année).le monsieur a une pac O/O qu il utilise en chaud et froid avec des K7 a l interieur donc lorsque j arrive, en effet une bonne partie de la baraque tromble mechament et cela coincide avec soit l ouverture des V3V ou
leur fermeture.je me dit qu il doit y avoire un corps de vanne qui doit etre inverssé et qui se prend des coup de belier,rien,nada.je verrifie le vase d expension=ras.je regarde si la pompe n est pas surdimensionnée=RAS,je suis la tyuauterie et bingo la colonne sur la quelle le piquage a ete fait c est la le probleme les gars avait inverssé l allaer et le retoure pour le 2EME etage :paf .je fait remarquer au client que le systeme devait avoire se probleme depuis le debut,il acquiesse et me dit que lors de la reception du chantier,les gars lui avait dit que c etait normale d autant plus que le bruit ne dure que le temps de la course d ouverture ou fermeture de la vanne.les vannes etant neuve le probleme allait se resorbé incessement sous peu .le probleme etant percistant il fait intervenir la boite qui a monter l install a plusieur reprise et chaque intervenant va de sa propre deduction sans resoudre le probleme.il en avait marre il a cherché une autre boite pour le depannage :paf .
conclusion lorsqu on est malade c est bien d aller voir un generaliste,mais lorsque cela depasse ses competences ils vous envoie chez un specialiste helas dans le domaines des energies certains n ont pas de scrupule,et tant qu il peuvent vous vendre leur camlote ils ne se generons pas meme si ils ne mairise rien au sujet de ce qu il vous installent :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"