Lors du branchement de votre sonde l'avez vous fait installation en marche ou avez vous disjoncter cette derniére.

Car si sous avez fait la manipulation lorsque l'installation en marche vous avez probabalement créé une fausse erreur qui s'est enlever lorsque vous avez fait vos essais puisque obligations de coupure afin de ne pas vous prendre le jus