Panne ALFEA S10 HELP!
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-01-2012 13:42

re
l oudeur pourrais s expliquer,par le fait que la carte fait une mauvaise interpretation de la position du retor,donc elle suralimente le cp d ou la surchauffe de celui ci.cela serais pareille si il etait sous alimenté. en tous cas regarde bien la broche sur ta carte,puis la continuité sur chaque fils jusqu au cp. ensuite il faudras verrifier si tes phases sont bien equilibrées.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"