Panne ALFEA S10 HELP!
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-01-2012 13:34

re
merci pour ta presentation et bienvenu sur le site.
ton compresseur est un inverter,est il est doté de 4 fils=3 phases via les quel la carte inverter alimente le cp et un 4eme fils via le quel le cp envoie une info sur la position du retord,ce qui permet a la carte d optimiser entre autre la tension necessaire pour creer le dephasage et permetre au cp de demarrer avec une intensité encore plus basse qu un inverter traditionnel.
donc soit se cable est coupé,soit le cp envoie une mauvaise info,soit c est ta carte qui merde.je dirais verrefie les cable entre ta carte et ton cp. ai je besoin de dire que c est hors tension .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"