agfroid 1863
Membre averti
Posté : 07-02-2012 13:03
j'oubliais:
j'ai coupé l'ui en baissant la consigne au thermostat et je l'ai remonté 1min aprés, du coup les pressions n'étaient pas égalisé, le cp à démarrer et la bp s'est mise à varier de 3 ou 4 bar à 10 bar, puis elle redescendait à 3 et remonter à 10... pendant 5 secondes
puis le cp à démarrer normalement et les pression se sont stabilisé à des valeurs plus normales!
je suppose que c'est fait exprés pour égaliser les pression avant le démarrage? je pense à la v4v qui aurait changer le sens de circulation du fluide (vue que mes prises de pression ne sont directement sur le cp mais aprés la v4v)
afin de bypasser pendant la phase de démarrage.
qu'es ce que vous en pensez?