adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-02-2012 12:52

salut greg et a ts
c est une affaire qui roule .
le E0 sur les anciennes generations R22
cela pourrait etre n importe quoi,thermique,ipsotherme...etc le souci
c est que meme si tu es enface de ton vrv ou multisplits ou moment que ca se produit tu ne sera pas vraiment d ou ca peux venir.le temps que tu mesure la continuité sur ta chaine de securité,le contacte se retabli et tu n y vois que du feu.l astuce etant de mettre des relais avec auto maintien sur chaque contacte de la chaine ainsi avec l auto maintien tu sera c est quoi le probleme.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"