salut a tous

hier et aujourd'hui j'ai remplacé le cp et la carte de l'ue.

alors je vous fais un petit topo:

deja a mon arrivée bonne nouvelle j'avais toujours les 10b d'azote que j'avais mis la semaine dernière!! ouf!
petit test d'acidité de l'huile aprés avoir démonter l'ancien cp, et là le résultat n'est ni violet (test ok) ni jaune (test pas ok) mais il est gris-noir!!
alors c'est parti pour le nettoyage du circuit, là aussi ça sortait bien noir! puis poussage à l'azote (d'ailleur j'ai pris une belle giclée dans la gueule de ce produit de rinçage de m...! :paf)
tirage au vide et cassage à l'azote 5 ou 6 fois,
pose du nouveau cp, remplacement du déshy, de la carte et mise à tirer au vide toute la nuit.
ce matin charge en R22T et mise en service.
controle et essai, nettoyage des filtres des ui et relevé: hp= 51°c ; bp= -7°c T°ext=+2°c et 22°c à l'intérieur; I cp= 11A/ph.

ah, au fait je suis aller voir l'historique des codes défauts et avant d'avoir le code E0 (coupure chaine sécu) il y avait bien eu le code E4 pour coupure pressostat BP!

enfin bref ça tourne! euh.. ça chauffe!

merci encore pour votre aide!

A+

AGFroid